Easee Charge Phasenwechsel geht nicht - Equalizer Schuld? #13868
Replies: 2 comments 1 reply
-
Gut möglich das der Equalizer hier quer schießt - es führt eigentlich immer zu Problemen (egal bei welchem Hersteller) wenn neben evcc noch ein anderes System Einstellungen parallel verändert. Poste mal ein Log mit Easee auf Trace vom Zeitpunkt des Fehlers. Ggf. sieht man dann mehr.
|
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ja, leider müssen wir den Equalizer nutzen. In unserer Tiefgarage sind wir zwar die ersten mit Wallbox, aber ab der zweiten ist ein Lastmanagement Pflicht und da haben wir uns die gleich von Anfang an installieren lassen. Was funktioniert ist von 3P nach 1P dynamisch umzuschalten, aber hoch eben nicht mehr. Das geht nur, wenn ich in der easee App die Ladung pausiere. Beim Wiederanstarten via evcc wird dann 3P gezogen. Hier mal mein Log dazu. Zuerst auf 1P, manuell umgeschaltet auf "schnell" und fix auf 3P um das Verhalten zu forcieren. Automatisch im PV Modus passiert genau das gleiche.
|
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo Leute! Folgendes bei Wechseln von Modus PV nach Schnell (also von 1 Phase nach 3 Phase) festgestellt:
Einstellhalle: charger logic error: phases mismatch (got 1, expected 3)
umgekehrt funktioniert es, also von 3 Phasen auf 1 Phase runterregeln geht automatisch.
Was funktioniert ist, wenn man in der easee App die Ladung pausiert, dann schaltet evcc beim nächsten Intervall auf 3-phasig um und lädt.
Kann es sein, dass der easee Equalizer die automatische Umschaltung während dem Laden unterbindet?
Hier steht etwas darüber, aber eigentlich sollte das nur im "solar mode" relevant sein, oder? Denn der Equalizer bei uns ist nur fürs "normale" Lastenmanagement zwischen den Chargern.
https://support.easee.com/hc/en-gb/articles/14607272585361-Why-is-my-charger-only-charging-6A-with-the-Solar-mode-enabled
Hier der Abschnitt:
To protect the relays in the charger, the charging session will complete on single phase and not revert to three phase. The charging session will be completed on single phase regardless of whether, during the charging session, there will be sufficient capacity on all phases to charge with three phases. If the capacity has increased sufficiently in the system again (for example, solar production has increased) and you want to switch from single-phase to three-phase, you must stop the current charging session and restart charging in the app. If charging on solar power is first started on single phase, the Equalizer will not automatically activate three-phase charging if the production increases to over 6A on all phases.
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
All reactions